求防雷专业人员解疑[急]

[复制链接]
发表于 2009-5-20 15:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设计遇到一个问题,如何求两只避雷针间保护范围的一侧最小宽度(bx) 按照我们高压电技术(第二版 周泽存)上时bx=1.5(ho-hx), 但计算后的结果与我所用资料上的结果不同(刚好差了1.5倍), 后来我找到《DL620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》, 这个规范上虽然没有介绍求bx的公式,但却有求解的关系图。
4 两等高(h)避雷针间保护范围的一侧最小宽度(bx)D/haP的关系
(a)D/hai07(b)D/haP57
其中ha即避雷针的有效高度计算方法为(h-hx) 按此方法计算P=1,hx=11,h=25,D=57.2,ha=14 D/ha =57.2/14=4.1,按hx=0.4h查图得,bx/haP=0.7,即bx=9.8,还是和图纸上的计算结果5.8米对不上。 到底该怎么计算? 请懂的人出来指点一下,不胜感激。另外D/hai07这是怎么回事?i是什么,是不是P?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?轻松注册

×
发表于 2009-5-20 16:10:52 | 显示全部楼层
如何求两只避雷针间保护范围的一侧最小宽度(bx)。。。。。。。。。 可以用高乐高的软件!他那软件做的人性化!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-20 18:54:34 | 显示全部楼层
是免费软件吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-20 18:56:51 | 显示全部楼层
可是因为是毕业设计,所以我得写出步骤,不然过不了关啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-21 09:27:24 | 显示全部楼层
你那个学校的哦!f3390976
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-21 15:19:21 | 显示全部楼层
计算方法不一样,现在我们防雷计算保护范围是用滚球法 而你用的是折线法 你的图应该来自于DL621 好好看看50057 b0 很好求的
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-21 16:00:28 | 显示全部楼层
fl100 你的头像非常漂亮!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-22 14:12:51 | 显示全部楼层
我的学校?内蒙古科技大学,没有防雷这一专业,所以我这题目做起来很困难。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-22 14:15:48 | 显示全部楼层
最主要是那些专业标准不知道去哪里弄到,只能是两眼瞎摸
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-25 17:14:47 | 显示全部楼层
我有很多,可惜没法给你,5555