发表于 2009-9-15 12:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.火车站候车厅是否应按二类设计?
2.引下线间距在门口两侧间距大于18该怎么办呢?
 楼主| 发表于 2009-9-15 12:41:58 | 显示全部楼层
打算在门口上方做等电位连接带,引下线自旁边引下:         
                                                            |
                                                                                          |
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-25 09:29:59 | 显示全部楼层
火车站还有明装的引下线?????????
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-25 09:48:49 | 显示全部楼层
1.火车站候车厅是否应按二类设计?
   火车站候车厅是人员密集场所,可以按二类设计
2.引下线间距在门口两侧间距大于18该怎么办呢?
  按照GB50057-94(2000),,引下线平均间距不大于18米
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-25 16:43:40 | 显示全部楼层
十分感谢老师的指教,有点明白了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-25 16:44:41 | 显示全部楼层
火车站还有明装的引下线?????????
mjzzq 发表于 2009-9-25 09:29


老火车站了,没有直击雷防护,没办法