小学的防雷主要防直击雷造成的人身损害,一般平面屋面沿屋檐加避雷带(超过8个的镀锌钢筋;支架间隔1.5米,高15公分),屋角设引下线(超过8个的镀锌钢筋;外套PC管长2米),在各屋角挖坑大概1米深,在坑底砸入2.5米长的钢筋或钢管(一般只要能钉入的都会符合要求)做接地极(不能钉入的话可横放,坑深点大点)。避雷带、引下线及接地极间可靠焊接(焊接长度超过钢筋直径6倍,要两面焊接饱满),各焊点要刷漆防腐。如果每排校舍超过3间,应在中间加装引下线(引下线间距不超过25米),做法同屋角