现在市场上有没有流通量在100KA残压在1.2左右的电源防雷器

  [复制链接]
发表于 2009-11-16 11:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国是不是不承认能做一级到三级全防护的电源避雷器啊
 楼主| 发表于 2009-11-18 10:04:34 | 显示全部楼层
国内电源防雷器大多使用10/350us的还是8/20us的?怎么一直没人回答?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-18 10:45:07 | 显示全部楼层
第一问题,不是承认与不承认的事,当你做到了,得到权威机构的鉴定并通过了,别人也就承认了!创新就是这样来的!我司现在的防雷器就能做到!
第二问题,你还是要多学习理论知识!你可以自己可以从中去理解它,我在这里就不直接给你答案,你自己看书吧!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-18 11:08:20 | 显示全部楼层
那你们公司的多级保护产品市场上有吗?开始买了吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-18 11:18:08 | 显示全部楼层
一体化(复合型、组合放电)这只是区分模块化,当然市场上有,早就有了,国际上模块化的以德国为代表,一体化的英、美为代表。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-18 11:20:52 | 显示全部楼层
如果感兴趣的话,你可以看一下:http://www.vole.com.cn
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-18 11:33:13 | 显示全部楼层
继续请教,因为我接触防雷这方面也只有两周。问一些弱智的问题不要介意啊!
我们公司新出产的产品,叫SSP     我一直搞不懂就是国家要求做防雷要多级保护,而我们的产品是可以做到一级到三级   但价格要比市场上单级保护的避雷器要高,现在市场上不承认这种一个避雷器保护多级的产品,像这样的产品优势在哪里呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-18 22:06:31 | 显示全部楼层
呵呵~~
多级安装分开之间需要距离的,,,

如果当距离不足以安装多级的时候,,你的优势就体现出来了啊。。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-19 08:48:53 | 显示全部楼层
哦    多谢指教
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-19 10:56:14 | 显示全部楼层
还有,客户都不希望在自己的线路上并或串联过多的防雷器,多了一个故障点,就多了一个隐患!