发表于 2010-6-2 20:56:01
|
显示全部楼层
我觉得打深井要具备些条件
比如,有些实验室设备接地,要求很低,而接地就那么点面积,这时候没办法,只有考虑深井,而为了了减少屏蔽,一般选择几个方向打斜井。
还有一些系统防直击雷接地,这要求就近接地,而接地点周围土壤电阻率高,只有考虑纵深方向。
一般来说,做深井接地,主要原因就是地网可建面积有限的一种处理措施,缺点是跨步电压偏高。至于从工程成本上来看,肯定要比做水平接地网高,如果有条件做水平接地网,一般没人首选深井接地。
深井接地的前期勘察很重要,一是多深度勘察土壤电阻率,看是否深度层中土壤电阻率偏低,如果比表层还高,这个做深井性价比就不划算了。二是看地下水位深度,如果深度在工程可接受范围内,把深井打至地下水位以下,可有效降低接地电阻。 |
评分
-
1