找回密码
 轻松注册
查看: 3748|回复: 5

请教:彩钢瓦屋面的直击雷防护

  [复制链接]
发表于 2010-7-14 14:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近做工程遇到了这样一座需要做直击雷防护的建筑物,屋顶材料为彩钢瓦,厚度约为0.5-1mm,框架为砖混结构,通过分析认为在屋面设置避雷带的话固定有困难,用避雷塔保护觉得成本较高,故请教各位高手,看看是否有好的办法能够解决?
发表于 2010-7-14 17:05:38 | 显示全部楼层
可以考虑用下避雷针
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-15 08:04:01 | 显示全部楼层
回复 Soledad 的帖子


    架设在什么地方呢?要是单独架设的话,高度太高,被保护区域为50*40m。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 08:42:13 | 显示全部楼层
非易燃易爆场所,屋面彩板可以作为接闪器用,无需增加其它接闪器
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 00:28:27 | 显示全部楼层
非易燃易爆场所,屋面彩板可以作为接闪器用,无需增加其它接闪器
风火雷神 发表于 2010-7-15 08:42

支持楼上。彩钢瓦做接闪器,应将其支撑架构(金属)与引下线连接,焊接要符合规范,如没有金属架构,可见25x3的热镀锌扁钢铆接在屋面,成环状或网状,再与引下线可靠焊接

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-21 10:04:23 | 显示全部楼层
谢谢
根据回复已在防雷规范中找到相关标准
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-2-11 12:32

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表