测试电流肯定不会是10KA,这么强的电流作为测试电流,电流注入点周围,早倒下一堆人了。
故障电流显示10KA,我怀疑是不是测试仪器是不是属于那种可自动计算结果的电子测试仪表,如果是这种,就应该可以输入40KA得出楼主想要的结果了。
至于结论是否具备参考价值,主要还是看测试过程,一般来说测试一个厂区的跨步电压、接触电压,经常会选择两三处以上作为电流注入点,那么跨步电压接触电压同点就要进行两三次的测试,这样算下来,一个厂区随随便便上百个测试点是有的,经过这么多点的测试,一般有点经验的人,只要看提供的试验电流及读表出来的测试电压的关系,基本就可以对该厂的接地情况有数了。
|
|