请教大家,电源防雷器安装是否符合要求?

 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-10 22:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式





图中,安装了四个电源防雷器,两个箱体分别为In 80KA,100KA各一个,两个模块防雷器为60KA,以上电源总配电柜内的电源防雷器安装是否符合规范要求?请教各位防雷前辈,指教!先谢谢各位了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?轻松注册

×
发表于 2010-8-10 23:48:30 | 显示全部楼层
不符合规范要求!但能起到作用。
这里没有标示出各个空气开关的容量,不知道能不能配合好,发挥到最大效果!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-11 07:57:43 | 显示全部楼层
谢谢,版主了。总开关是刀闸的,右边的两个空开是100A的,左边的两个空开是60A。请指教!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 11:22:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 mikelt 于 2010-8-11 11:29 编辑

电源入户处怎么不加装浪涌保护器
个楼层的In为什么不一样。
看图片保护器是3P+N的形式,In:100KA。那Imax有多大啊,需要这么大吗

回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 15:04:03 | 显示全部楼层
呵呵~~有钱就可以这么装。也不能说不符合规范。。

看图片可以看做同级防护器,但In却是左边60,右边为80。。。。但是看完地板后让人觉得防雷器是按照原来的空开来选型的。。。这样的选型思路要不得。。

回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 15:05:23 | 显示全部楼层
更正四楼说法,,不是3P+N模式,,,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-11 20:17:38 | 显示全部楼层
还有什么不同的见解啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-12 08:02:34 | 显示全部楼层
你这是赚钱的作法。正确的作法只在总闸后装一级,如避雷器箱内没有空开可另装一个。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-12 13:43:33 | 显示全部楼层
回复 斯峰 的帖子


    3P+N,个人以为是A,B,C与N间用压敏,N与PE间用放电管,看楼主图上是这么接线。
不知你说的3P+N应该是什么样的
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-12 13:47:26 | 显示全部楼层
那是你没看懂图啊。。。
回复

使用道具 举报