存放了20吨炸药的库房里的配电柜,是必须装电源spd吗?国家有强制要求没有?

[复制链接]
发表于 2010-8-20 14:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
存放了20吨炸药的库房里的配电柜,是必须装电源spd吗?国家有这方面强制要求没有?是必须的就能做工程了。谁有这方面的文件法律法规什么的
发表于 2010-8-21 10:27:14 | 显示全部楼层
在电源引人的总配电箱处装设过电压保护器。
当建筑物高于30m时,尚采取以下防侧击的措施
详见GB50057,规范没有明确说“必须”,只是说宜,应等,
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-21 11:20:01 | 显示全部楼层
在电源引人的总配电箱处宜装设过电压保护器。
当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施
详见GB50057 ...
雷小二 发表于 2010-8-21 10:27


请见《GB50057》第3.1.1条,“。。。。第一类防雷建筑物和本规范第2.0.3条四、五、六款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施。”
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-21 11:21:48 | 显示全部楼层
个人对规范的理解就是“应”就是必须的意思!
回复

使用道具 举报