为什么炸药库安装了独立避雷针,还要在库房顶上加装避雷带啊?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-21 09:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!这个好像和50057规范要求不一样啊,而且是公安局要求的
发表于 2011-3-21 13:46:40 | 显示全部楼层
50057规范不包括炸药库等建筑物;
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 14:04:16 | 显示全部楼层
这个要求好像不合理啊,提高了雷击风险,不知道依据什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 16:37:55 | 显示全部楼层
公安局的不能管天、管地又管人吧?好象防雷该气象局管,你将方案报气象局审批,让他们去说服公安局,看谁说了算。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 20:48:30 | 显示全部楼层
不符合规范,不能那样
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-10 09:31:24 | 显示全部楼层
装了独立避雷针,不需要再假装避雷带了!否则增加雷击风险。不合规范要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 11:32:07 | 显示全部楼层
估计是想出点事故隐瞒真相。里面的弹药、炸药是不是少了,不搞点事故怎么交差啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-13 16:04:18 | 显示全部楼层
没看到GB50057上规定安装了独立避雷针就不可以安装避雷带了,各位老大如看到这一条麻烦告诉是哪一条,万分感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-13 22:57:49 | 显示全部楼层
规范GB50057-94中的条文说明。
     第3.2.4条:第一类防雷建筑物的防直击雷措施,首先应采用独立避雷针或架空避雷线(网)。本条只适用于特殊情况,即由于建筑物太高或其它原因,不能装设独立避雷针或架空避雷线网时,才充许采用附设于建筑物上的防雷装置进行保护。









回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-15 16:22:20 | 显示全部楼层
看看砖家意见!!!!
回复

使用道具 举报