找回密码
 轻松注册
查看: 3929|回复: 1

关于等电位、屏蔽的2个问题

[复制链接]
发表于 2011-12-25 21:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、关于传感器等电位的问题:如果传感器靠近引下线,是否应该和防雷系统等电位?等电位的话雷电流是否会打坏传感器?
2、传感器屏蔽层的接地问题:是一端接地还是两端接地? 我看很多防雷标准说屏蔽层必须两端接地才能起到屏蔽作用,但是有的控制电缆若两端接地,有可能在屏蔽层上流过环流,可能造成严重发热甚至烧毁,那该如何接地呢?

请各位大虾、高手帮忙!!
发表于 2011-12-26 10:47:35 | 显示全部楼层
如果靠近引下线就别跟防雷系统等电位了,风险高。肯定两端接地了,如果电缆有屏蔽层的话,里面肯定还有参考地线,不应该有环流的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-3-6 15:10

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表