找回密码
 轻松注册
查看: 4968|回复: 10

ROUTER 被雷击坏

[复制链接]
发表于 2003-8-11 09:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教!为何我的router被打坏
1、光纤接入,光MODEM与CISCO 路由器 WAN口相连接,其中只有CISCO路由器的WAN口被雷击坏,其他端口和设备电源都没有坏掉。
发表于 2003-8-11 09:56:00 | 显示全部楼层
CISCO路由器的WAN口被雷击坏

确认被雷击坏?

那就要看光MODEM与CISCO 路由器 WAN口相连接是怎样连的了

是否靠近引下线,是否还绕成线圈状,是否未作SPD保护
还有... 是否WAN口本来就该坏了 :)

回复

使用道具 举报

发表于 2003-8-11 11:09:00 | 显示全部楼层
最后一个是否太绝了哈哈
回复

使用道具 举报

发表于 2003-8-11 11:22:00 | 显示全部楼层
东西都有寿命的嘛

何况,如是被雷击坏的话,说明以前布线就有问题

经常处于浪涌老化中,老化了,耐压降了,坏了都不出奇,刚好碰上打雷,就不玩了

我见过一位仁兄:摔了一跤,结果:“膝盖都没有碰青,但视网膜脱落了!”

回复

使用道具 举报

发表于 2003-8-11 13:13:00 | 显示全部楼层
我晕……ASP也太绝了……

我感觉应该从光端机查起。看看整个光纤部分各端口的屏蔽和接地有没有问题。

电涌有可能是从金属光缆上传过来的,通过各金属接口进入后级网络接口,使接口电路损坏。

回复

使用道具 举报

发表于 2003-8-11 13:47:00 | 显示全部楼层
嘿嘿

俺说的每个都绝对不是空穴来风!

回复

使用道具 举报

发表于 2003-8-11 14:45:00 | 显示全部楼层
哦……原来你遇到过……
回复

使用道具 举报

发表于 2003-8-12 11:31:00 | 显示全部楼层
可能1:光缆的加强芯接地不好,导致路由器外壳带上过压,于是反击倒WAN口
可能2:电源系统过电压,但路由器电源系统耐压高,没事。可WAN口耐压低,完了。
可能3:还没想到。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-8-12 11:33:00 | 显示全部楼层
:)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-8-12 12:23:00 | 显示全部楼层
光MODEM与路由器是用(好像是64芯)数据线相连接(大约为1-1.2M左右),光MODEM与路由器相连的接口是模块式,坏后(WAN)就拉出来,换一块新的。
内部网络设备没有做任何SPD保护!!!
如要做保护如做好呢?
回复

使用道具 举报