计算机机房接地到底如何接地,我糊涂了。

[复制链接]
发表于 2003-4-2 20:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机房的防雷接地、直流工作接地、交流保护接地、防静电接地在机房共用接地,其中防雷接地用大楼主钢筋,应该怎么做比较合理。共用防雷地吗????
发表于 2003-4-2 21:30:00 | 显示全部楼层
论坛里关于接地方面 的问题交流太多了,尤其是关于共地问题的。你可先去看看,有什么不明白的再问。
不过共不共地目前看来只在于你想采用什么标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-4-3 11:35:00 | 显示全部楼层
不是我不明白,这世界变化快
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-4-3 20:03:00 | 显示全部楼层
我希望干扰小一点,又不希望防雷地对设备造成危害,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-4-3 20:04:00 | 显示全部楼层
是一个学校机房,校方没注意把机房设在了顶层,怎么处理比较合理
回复

使用道具 举报

发表于 2003-4-3 21:41:00 | 显示全部楼层
回答:

1、防雷接地、直流工作接地、交流保护接地、防静电接地共用接地。(1欧)

2、防雷接地用大楼主钢筋。(10欧)

3、共用接地与防雷接地做等电位连接。(用等电位连接器)

回复

使用道具 举报

发表于 2005-7-24 10:33:00 | 显示全部楼层
下面引用由郁冬2003/04/03 09:41pm 发表的内容:
回答:
1、防雷接地、直流工作接地、交流保护接地、防静电接地共用接地。(1欧)
2、防雷接地用大楼主钢筋。(10欧)
3、共用接地与防雷接地做等电位连接。(用等电位连接器)

机房要采用共用接地(联合接地)
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-1 16:28:00 | 显示全部楼层
??/
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-10 14:58:00 | 显示全部楼层
直接说1欧就可以了哈
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-12 15:16:00 | 显示全部楼层
你去看看"计算机机房防雷设计与接地规范",差不多就知道了.国标号好象是GB50343-2000
回复

使用道具 举报