找回密码
 轻松注册
查看: 10535|回复: 26

请教UPS防雷

[复制链接]
发表于 2003-5-6 09:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把一台UPS加了个密封铁皮外壳后放于室外,谁知这几天打雷,坏掉啦!
我在电路上已加了输入输出滤波器,并加了一些简单的EMI电路和MOV,不知除了电路原因外我再将密封铁皮外壳接到我机房的防雷地线上,是否有效?能否起屏蔽作用?
请教一下各位老师!
发表于 2003-5-6 11:34:00 | 显示全部楼层
加了输入输出滤波器
并加了一些简单的EMI电路和MOV,不知除了电路原因外我再将密封铁皮外壳接到我机房的防雷地线上,是否有效?
-- 有效
能否起屏蔽作用?
-- 能

但是仍然坏了,说明不够!

回复

使用道具 举报

发表于 2003-5-6 12:08:00 | 显示全部楼层
哈哈。ASP说的好。毛病出在哪里了?
回复

使用道具 举报

发表于 2003-5-6 12:28:00 | 显示全部楼层
ASP言简意赅,说得好…
回复

使用道具 举报

发表于 2003-5-6 12:32:00 | 显示全部楼层
下面引用由通天雷神2003/05/06 12:08pm 发表的内容:
哈哈。ASP说的好。毛病出在哪里了?

条件不足!

回复

使用道具 举报

发表于 2003-5-6 12:47:00 | 显示全部楼层
我估计他是把UPS的工作地和他那屏蔽地接一起了。这样的话……原因也太多了吧?不坏的话算幸运了……
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-5-6 13:54:00 | 显示全部楼层
“ 通天雷神”  说的没错,我把市电的地线与铁皮外壳连一起了。因为UPS的地线与机壳连一起的,而机壳与铁皮外壳又连一起。
这样问题很大吗?问题比较幼稚,向大家求解!
回复

使用道具 举报

发表于 2003-5-6 14:01:00 | 显示全部楼层
技术去有篇关于UPS保护的论文你去看看。说的很好。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-5-6 14:18:00 | 显示全部楼层
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=2&topic=59
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=18&topic=9
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=1&topic=260
回复

使用道具 举报

发表于 2003-5-7 09:51:00 | 显示全部楼层
下面引用由shanly8162003/05/06 01:54pm 发表的内容:
“ 通天雷神”  说的没错,我把市电的地线与铁皮外壳连一起了。因为UPS的地线与机壳连一起的,而机壳与铁皮外壳又连一起。
这样问题很大吗?问题比较幼稚,向大家求解!


确保“可靠”连接即可

不过为什么不在这个小范围内采用S型接法呢?都要通过外壳?铁皮?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-2-11 12:29

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表