各位师傅好:)
一智能大厦综合布线系统,它的弱电配电电源肯定是从几个PDS配电柜引到各层PDS电源箱。
如果做浪涌保护,是安装到各层的电源箱出线端,还是安装到PDS配电柜的出线端呢?
我是新手,很多不懂的,问题也让你们觉得白痴,呵呵,
谢谢指点!!
发表于 2003-7-8 17:40:00 | 显示全部楼层
当然是安在进线端了。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-7-8 20:45:00 | 显示全部楼层
胡子说的对。进线端。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-7-9 08:10:00 | 显示全部楼层
那是要安装在PDS电源箱 的进线了?
配电柜的还要加么?
回复

使用道具 举报

发表于 2003-7-9 11:17:00 | 显示全部楼层
PDS配电柜引到各层PDS电源箱

PDS配电柜 -- 建筑物进线端保护 -- 第一级防雷spd 肯定要加,可以参阅 http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=12&topic=36&show=0
可以安装在柜内总开关的前端或后端
如柜外安装则要安装防雷箱较为妥当

PDS电源箱 -- 分配端保护
可以根据保护要求选择安装与否,如果是智能信息大厦,则应该装,可以参阅
http://www.asp.com.cn/cn/product/design/safepower.html
http://www.asp.com.cn/cn/product/design/why.html

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-7-9 12:09:00 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!!!
看您回复得这么周详~
有机会来北京偶请客!
回复

使用道具 举报

发表于 2003-7-9 13:27:00 | 显示全部楼层
摊主最近很辛苦啊……看来本斑竹也要努力工作了。

各位斑竹加油了!:)