[求助]MDF架的接地问题

[复制链接]
发表于 2003-9-12 18:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大虾,通信机房内MDF架的接地应单独接地还是和开关电源的工作地排接在一起??
发表于 2003-9-14 23:01:00 | 显示全部楼层
呵呵,直流工作地和防雷保护地可以用金属导体或SDP进行连接。

参考GB 50057 第70页和 YD/T 5098-2001接地部分及YD/T 5068-98。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-15 12:13:00 | 显示全部楼层
会不会有干扰呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2003-9-15 13:15:00 | 显示全部楼层
你把它屏蔽一下一般是不会有工频干扰的。

如果怕有地线上的干扰,你只好尽量的使地线短一点好了。

回复

使用道具 举报

发表于 2003-9-23 16:27:00 | 显示全部楼层
不过,低频串扰可是不好屏蔽的哦,就怕你那里的电源杂波太丰富。不过开关电源以后回好一点。
回复

使用道具 举报

发表于 2003-10-16 22:31:00 | 显示全部楼层
庄严的意思是靠变压器的那个电容滤一点波?我觉得也能滤掉一点。

要不我们在变压器中线共用抽头和地之间加个电容你看怎么样?

回复

使用道具 举报