天啊,增加地网以后不但没降反而上升了,怎么办?
发表于 2003-11-27 23:40:00 | 显示全部楼层
什么东西升了?是不是工程造价?
回复

使用道具 举报

发表于 2003-11-28 02:18:00 | 显示全部楼层
升的好。多给多少钱?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-11-28 07:41:00 | 显示全部楼层
地阻啊,大佬
回复

使用道具 举报

发表于 2003-11-28 09:39:00 | 显示全部楼层
不和你开玩笑了。一般出现这种现象的情况如下:

1、做地网前测试的接地电阻值本身不准确。
2、接地电阻测试点发生了改变,造成误差增大。
3、新地网与原地网的连接角和连接方式不对,形成不了接地环路,测工频接地电阻的时候流差变小,因此电阻变大。
4、如果是数字表,看看电源是否稳定,可能是表的问题。
5、也有可能是你的垂直接地体太深了,表层土电阻率低,深层土电阻率高,所以,打的越深接地电阻反到越高。

你连情况都搞不清我也只好先这么建议了。呵呵,别指望我再多告诉你点什么。哈哈。

回复

使用道具 举报

发表于 2003-11-28 12:27:00 | 显示全部楼层
冷办:D
加盐;)
上酸菜:)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-11-29 07:53:00 | 显示全部楼层
第五条不对,3米以下全是水,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-12-1 00:52:00 | 显示全部楼层
通天答案错了,扣100分!
标准答案:……


我的摇表坏了

回复

使用道具 举报

发表于 2003-12-1 02:18:00 | 显示全部楼层
靠……忘记这茬了:(摇表很少坏,因为不需要电源。除非……

你拿我寻开心啊?嘿嘿。还好俺没说6、7、8那三条那什么什么口诀的,不然明天准有哥们来找俺拼命:)庆幸了。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-12-1 09:08:00 | 显示全部楼层
哪里,我也是昨天才发现的