我是刚加入到防雷队伍中的,我单位的摇表坏了,现在检测用4102电阻测试仪,但我不太了解,想问各位用4102能用来测土壤电阻率吗?应该怎么测?请大家帮帮忙!!!!先谢了!
 


发表于 2006-5-15 20:06:00 | 显示全部楼层
4102是用来测接地电阻的,不能用来直接测土壤电阻率吧,不过有条件的话可以通过接地电阻算出土壤电阻率,但很麻烦.
回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-16 17:22:00 | 显示全部楼层
我们单位一般都要测土壤电阻率的   打一支螺纹钢在地  大约深2M  再用4102来测。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-24 17:38:00 | 显示全部楼层
ZC54和2124B 四桩法都可以测土壤电阻率
回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-25 08:40:00 | 显示全部楼层
打一根三米的角钢下去,告诉俺多少欧,俺帮你算出电阻率。